欢迎来到苏州腾斯凯电子科技有限公司官方网站!
热搜关键词:
阻抗分析仪,充电枪测试仪,介电常数测试仪,陶磁电容测试仪,阻抗测试仪
新闻中心
NEWS CENTER
用户信赖的合作伙伴
稳扎稳打,诚信经营
全国客服热线
18915552414

如何对常见的电气设备进行绝缘电阻测试

时间:2021-06-21浏览量:0
文章详情

  此测量对于确定电动机,电缆,电气安装,变压器,断路器,加热器和电气设备的绕组状态非常重要。

  根据绝缘电阻的数据,我们可以对电气设备是否处于良好状态做出很好,清晰的判断。

  绝缘电阻测试还可以避免对公众和个人的严重损害,火灾或电击,还可以保护和延长电气设备的使用寿命。我们可以及早发现任何异常情况并迅速进行纠正,避免重大损坏。

  绝缘电阻的测量方法

  如何对常见的电气设备(例如电动机,变压器和电缆)进行绝缘电阻测试。我将逐步详细说明如何对每种设备进行测试。

  1)电动机

  对于电动机,我们使用绝缘电阻测试仪 来测量带有接地(E)的电动机绕组的电阻。

  (a)对于低于1000V的额定电压,使用绝缘电阻测试仪在500VDC下测量。

  (b)对于额定电压1000V以上,使用高压绝缘电阻测试仪 在1000VDC下测量。

  (c)根据条款,应采用以下公式:

  (额定电压(v)/ 1000)+1

  从下表中,将电阻值的测量值与zui小绕组电阻水平进行比较,可以确定绕组条件是否良好。

  2)变压器

  为了测量变压器的绝缘电阻,我们还使用了绝缘电阻测试仪。为测试单相变压器,我们需要测试绕组到绕组和绕组到地(E)。

  对于三相变压器,我们需要测试绕组(L1,L2,L3)替代Delta变压器的接地或绕组(L1,L2,L3)接地(E)以及星形变压器的中性(N)以确定zui小绝缘电阻使用以下公式:

  3)电缆和接线

  进行绝缘测试时,我们需要断开面板或设备的连接并使其与电源隔离。电线和电缆需要使用接地(E)电缆进行相互(相间)测试。绝缘电力电缆工程师协会提供了确定zui小绝缘电阻值的公式。

  R = K x对数10(D / d)

  R –每1000英尺(305米)电缆的MΩ。基于500伏的直流测试电势,在15.6°C(60°F)的温度下施加1分钟

  K –绝缘材料常数。(例如:热塑性聚乙烯50000,复合聚乙烯30000)

  D –单芯电线和电缆的导体绝缘外径(D = d + 2c + 2b单导体电缆的直径)d –导体直径

  c –导体绝缘的厚度

  b –外套绝缘层的厚度

热线电话:18915552414
工作时间:周一至周日早8:00-下午21:30联系人:臧先生