电力安全一直是电力设备用户关注的问题,但事故时有发生。锁定操作(operation)或安全程序是一种精确定义良好的操作,其目的始终是确保维护人员安全状态。这将使人们能够工作(work)的全部或部分安装(或设备),并恢复操作(operation)(解锁)只有通过有意识的协调行动的负责人。
在变电站工作(work)时需要遵守6项锁定操作,锁定包含许多重要步骤:
1.分离
2.固定化
3.耗散
4.检查
5.信号
6.识别
1.分离
这包括通过断开可见或正接触指示来“断电”所有电源,控制和监控以及紧急电路。
正触点指示确保触点和操作(operation)手柄之间存在永久的机械连接。操作手柄的位置表示触点的实际位置。如果触点焊接,则不能设置为oFF。
2.固定化
这是通过使用挂锁或锁的机械装置实现的。它可以防止固定装置的任何故意或意外操作(operation)。应该注意,此功能不允许使用成型键(三角形,方形等)。
图1 - 带挂锁配件和挂锁的低压断路器的固定
3.耗散(或设置为zui低能级)
这包括对电容器放电。为了zui大限度地提高安全性,它包括导体的接地和短路。
它是强制性的500 V以上,但不低于此级别(LV范围)是强制性的,除非存在感应电压,电容效应(电容器或相当长的长度)或反馈风险的风险。
4.检查电压
这必须尽可能靠近操作(operation)位置进行,并在所有导体(包括中性线)和导体与地之间用“检测无电压”的标准装置。
明确禁止使用万用表或测试仪类型检查设备。
该系统步骤必须伴随着通知人们“不在电气设备上工作(work)”所需的手段。
电压存在检测
5.信号
这包括有关安装锁定状态的清晰,准确和永久的信息。可能需要标记该区域。
应当注意,在LV范围(<500V)中,如果装置没有固定装置,则可以在特殊情况下附加禁止分离装置操作(operation)的标志。如果无法从操作(operation)位置看到该设备,则不允许这种做法。
6.识别